引風機的工作原理與透壓平縮機的工作原理非常相似,都是利用氣體。
一般來說,氣體的流速相對較低,因此對空氣的壓力變化不大,因此不需要考慮氣體的比容性變化,因此可以將氣體視為不可壓縮的流體。引風機是一種從動流體機械,依靠外部輸入的機械能,利用這些機械能來提高氣體的壓力,同時排出和運輸一些氣體。
它的應用范圍非常廣泛,用于工廠、隧道、車輛等。排風機也用于鍋爐和工業爐的通風:早期農業中古物的選擇和干燥也用于引風機。
啟動引風機注意事項:
(1)確認引風機電源已送上,相關擋板、電動機油系統、靜葉執行機構電源已送上。
(2)檢查引風機電機潤滑站符合啟動要求,啟動潤滑泵,備用油泵自動,油箱電加熱器自動。
(3)檢查引風機軸承冷卻風機已滿足啟動要求。
(4)檢查引風機的啟動條件,以滿足煙風路暢通、無跳閘等條件。
(5)啟動引風機,確認引風機啟動正常。
(6)確認引風機人口擋板打開,如人口擋板在90s內未完全打開,應立即停止引風機運行。
(7)調整引風機人口靜葉,使爐膛負壓保持在一loopa左右,自動調整靜葉。
引風機主要用于電廠、鋼鐵廠、水泥廠和食品加工業。*常見的應用是輸送原材料和氣體。幾乎所有涉及空氣流動的工業過程都需要ID風扇。這些風扇用于處理各種行業的各種材料,因此需要相應制造。顯然,引風機是各個行業的關鍵組成部分。
引風機的維護工作非常重要:
1、檢查:安裝前,檢查風扇是否有雜物。如有,請拆下,轉動葉輪是否有劃痕。如發現不合適,應及時調整。如果風扇方向正確,動力部分無異常摩擦,停止時速度穩定下降時無堵塞。系統無異常風扇振動或漏氣。
2、基礎厚度不小于混凝土地面3000mm,表面基本平整。根據貨架的增加,不低于周圍地面300mm1000mm(防水);地板和天花板可以支撐風扇的重量。
3、試運行:啟動前關閉調節門,使風扇空載啟動。達到正常速度后,節氣門可逐漸打開到進一步工況。運行時必須嚴格控制電流,不得超過附加值。風機運行20分鐘后,檢查軸承箱溫升是否正常(40分鐘溫升不超過環境溫度,表面溫度不超過70度)。
4、維護:先關閉高壓離心引風機,根據實際情況更換潤滑油。當感覺電機變大、軸承溫升過高、電機電流過大、機體過熱等異常情況時,必須及時查明原因,排除故障后重新運行。